墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.2 构造要求

6.2.1  设计时应采取减少正常使用荷载作用下结构变形对填充墙的影响的措施。

6.2.2  砌块砌体水平灰缝钢筋宜采用平焊网片,并应保证钢筋被砂浆或灌浆包裹。

6.2.3  多孔砖墙体内拉结筋的锚固长度应为实心砖墙体的1.4倍。

6.2.4  当填充墙高大于4m时,应在墙半高处设置与柱(墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土板带或系梁。

6.2.5  块材高度大于53mm的墙体采用的预制窗台板不得嵌入墙内。

条文说明

6.2.1 调查中发现有的填充墙与结构梁(板)间存有较大缝隙,墙体又没有与结构的拉结措施,对墙体的稳定性带来不利影响。还发现一些轻质填充墙(块或板)施工时将墙的顶端挤紧,将隔墙板的底部用木楔顶严,即墙的上下两端嵌固十分牢固,然而当房屋交付使用并开始入住后,由于使用荷载的骤增,结构梁(板)产生了一定的变形,这种变形直接作用于轻质填充墙,将使墙易出现严重的开裂,影响墙体应用效果,因此填充墙顶部应有和结构的拉结措施,且缝隙应采用柔性材料填实。

6.2.3 沈阳建筑大学的砌体水平灰缝钢筋锚固试验研究表明,由于多孔砖孔洞的存在,钢筋在多孔砖砌体灰缝内的锚固承载力小于同等条件下在实心砖砌体灰缝内的锚固承载力,根据试验数据和可靠性分析,对于孔洞率不大于30%的多孔砖,墙体水平灰缝拉结筋的锚固长度应为实心砖墙体的1.4倍。

    工程调查还发现,一些用于非承重墙的空心砖或砌块,由于片面追求开孔率而使墙体拉结钢筋不得不放在孔洞上,严重影响墙体中拉结钢筋的拉结效果。应用时应考虑此影响。

6.2.5 工程调查发现,当墙体采用块高大于53mm的块体(如多孔砖、小砌块、加气混凝土砌块等)时,若使预制窗台板嵌入墙内,则需对墙体中块材进行现场加工,即对该部位墙体进行凿、砍,安装窗台板后再用其他材料填堵,这必然会影响窗下角墙体的质量,建议采用不嵌入墙内(不伤及墙身)的预制卡口式窗台板。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475