墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.4 构件静力设计基本要点

5.4.1  块体材料应用技术标准应根据不同作用效应及块体材料固有特性,给出构件相应承载力计算方法及相应的构造要求。

5.4.2  夹心保温复合墙应进行抗风设计。

5.4.3  外墙板应进行抗风及连接设计,板材与主体结构应柔性连接。

条文说明

5.4.2  在实际工程中,风荷载效应对多层及多层以上房屋影响较大,应根据墙体的原材料、构造及墙体的边界条件对夹心保温复合墙进行抗风承载力设计。

5.4.3  工程实践表明,一些预制外墙挂板与主体结构的连接采用了预埋件将板材与主体结构“焊死”的构造,使连接件在设防烈度下不能满足主体结构弹性位移角限值要求。而预制外墙挂板与主体结构的柔性连接,既满足结构层间变形又可保证外墙挂板在地震作用下的整体稳定性。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475