墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
返 回
变小
变大
底 色

3.3 板材

3.3.1 各类骨架隔墙覆面平板的表面平整度不应大于1.0mm。

3.3.2 预制隔墙板的表面平整度不应大于2.0mm,厚度偏差不应超过±1.0mm。

3.3.3 安装各类预制隔墙板的金属拉结件应进行防锈蚀处理。

3.3.4 骨架隔墙覆面平板的断裂荷载(抗折强度)应在国家现行有关标准规定的基础上提高20%。

3.3.5 预制隔墙板力学性能应符合下列规定:

    1 墙板弯曲产生的横向最大挠度应小于允许挠度,且板表面不应开裂;允许挠度应为受弯试件支座间距离的1/250;

    2 墙板抗冲击次数不应少于5次;

    3 墙板单点吊挂力不应小于1000N。

3.3.6 预制隔墙板材物理性能应符合下列规定:

    1 墙板应满足相应的建筑热工、隔声及防火要求;

    2 安装时板的质量含水率不应大于10%。

3.3.7 预制外墙板的构造设计应进行单块板抗风、墙板与主体结构的连接构造及部件耐久性设计。

条文说明

3.3.1、3.3.2 各类覆面平板和预制多孔隔墙条板的平整度是板材应用质量(墙面平整度和抹灰质量)的关键,也是区别板材是由土法制作还是用高档现代化生产线制成的重要标志。为提高板的质量及隔墙效果,同时淘汰落后的生产工艺及设备,特制定本条文。

3.3.3 由于板的工作环境十分复杂,应对金属拉结件或钢筋进行必要的防锈蚀处理,以保证其耐久性。

3.3.4 目前市场所应用的骨架隔墙覆面平板基本为纸面石膏板、纤维水泥加压板、加压低收缩性硅酸盐板、纤维石膏板、粉石英硅酸盐板等,调查发现凡工艺、设备先进且管理到位的企业,其板材制品的断裂荷载(抗折强度)均高出标准规定的指标30%以上,为确保板材的应用质量并引导企业科学发展、淘汰落后产品,特制定此条款。

3.3.5、3.3.6 目前有关轻质隔墙板的标准较多,各部标准对产品的力学、物理性能指标要求不尽一致,有些指标因材而异,有的指标甚至不满足工程要求。试验方法与评价标准也存有区别,为此有必要对轻质隔墙板材的各项力学、物理指标进行整合,提出统一的技术要求。

3.3.7 由于预制外墙板的受力特点和使用环境不同于内墙板,板的抗风能力、连接节点的承载及变形能力、板部件的使用寿命直接关系到外墙板的使用安全与耐久性,因此要求预制企业必须按实际应用条件设计与制作。