干法赤泥堆场设计规范 GB50986-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.1 排渗及回水系统设置

7.1.1  干法赤泥堆场应设置收集赤泥附液和初期雨水的回水系统,回水系统应由排渗层、竖井、排水管、回水池、回水泵房、回水管组成。场内回水构筑物可与排水构筑物合并设置。排水系统在回水池附近应设置分流井,并设置连接回水池的进水支管,进水支管上应设置电动阀门。

7.1.2  浆体干法赤泥堆场采用排水竖井兼作回水构筑物时,竖井井壁应均匀开设小孔,开孔率应根据回水量计算确定。井壁四周应设置可有效阻挡赤泥进入的砂石反滤层。反滤层级配应根据赤泥颗粒级配和反滤准则确定。

7.1.3  浆体干法赤泥堆场应在初期坝上游坡面及堆场底部满铺砂石排渗层,并应符合下列规定:

    1  排渗层应铺设在防渗层上部,其级配应根据赤泥颗粒级配和反滤准则确定。

    2  排渗层可根据堆场等别、赤泥排放量因素采用单层结构或双层结构。三等及以上赤泥堆场宜采用双层结构。

    3  排渗层采用单层结构时,厚度不宜小于0.5m;采用双层结构时,上层厚度不宜小于0.4m,可用级配良好的细砂构成;下层厚度不宜小于0.3m,可用级配良好的碎石构成,上、下层的颗粒级配应满足反滤要求。底部排渗层的下层内宜敷设排渗管网,由穿孔钢管或穿孔排水铸铁管构成。

    4  底部排渗层应坡向排水竖井,竖井与排渗层的交接段应均匀开孔,并在井壁四周设置反滤层。
 

条文说明

 

7.1.1  干法赤泥堆场设置回水系统的目的,一是回收含碱赤泥附液和初期雨水,避免废水外排污染环境,二是含碱废水返回氧化铝工艺流程后,可相应降低新水和碱的消耗,达到节水、减排、降耗的效果。为降低堆场投资,堆场内回水系统一般与排洪系统合并设置,即排洪系统出口正常运行时先进入回水池,回水池装满后再关闭进水阀门,以确保堆场正常运行时无外排废水。

7.1.2  浆体干法赤泥堆场的排水竖井一般采用逐段加高的方式,当竖井加高时井壁四周反滤层也应同步加高。

7.1.3  实践表明,排渗层采用双层结构具有较好的排渗效果,但造价较高,宜在三等及以上的浆体干法赤泥堆场使用。中铝广西分公司一、二期赤泥堆场排渗层采用单层结构,三期赤泥堆场则采用了内设排渗管网的双层结构。华银氧化铝公司一号赤泥堆场排渗层也采用了双层结构,但未埋设排渗管网。