干法赤泥堆场设计规范 GB50986-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.3 堆存工艺

4.3.1  浆体干法赤泥堆场的作业工艺设计应符合下列规定:

    1  一次布放的赤泥浆厚度不宜大于0.5m;

    2  当某一库区赤泥层布料厚度达到设计厚度时,应停止布料,进行晾晒;

    3  当仅靠自然晾晒后赤泥层含水率难以达到设计要求时,应使用湿地型推土机或其他机械对赤泥进行辅助翻晒作业;

    4  当自然晾晒或翻晒后赤泥层平均含水率达到设计要求时,可重新布放上一层赤泥;

    5  当某一库区的赤泥堆积高程达到设计高程时,应采用装载机、推土机、挖掘机和压实机将干赤泥推运到堆积坝构筑区进行筑坝作业;

    6  设计应配置满足堆场正常运行需要的推土机、湿地型推土机、压实机、装载机和挖掘机;

    7  堆场应随赤泥面上升按设计要求加高排洪竖井,并设置反滤层。

4.3.2  滤饼干法赤泥堆场的作业工艺设计应符合下列规定:

    1  一次布放的赤泥滤饼摊平后厚度不宜大于1.0m。

    2  当某一库区赤泥层布料厚度达到设计厚度时,应停止布料,进行晾晒。

    3  当经晾晒后赤泥层平均含水率达到设计要求时,应用推土机或压实机进行碾压,达到设计压实度后,可重新布放上一层赤泥。

    4  当某一库区的赤泥堆积高程达到设计高程时,应采用装载机、推土机。挖掘机和压实机将干赤泥运送到堆积坝构筑区进行筑坝作业,压实度应达到设计要求。

    5  设计应配置满足堆场正常运行需要的推土机、压实机、装载机和挖掘机。

    6  堆场运行中应进行分区压实。坝坡稳定安全区压实度不应小于0.95,调洪池边坡区压实度不应小于0.92,库区其余部分的压实度不应小于0.90。

    7  堆场运行过程中应采取有效措施防止赤泥排放不均匀或作业机械误操作而损伤胶带输送机或转运站支柱。

4.3.3  滤饼干法赤泥堆场采用库前、库中或库周排放方式时,堆场运行中应随赤泥面上升按设计要求封堵排洪竖井上低于赤泥面高程的进水口。
 

条文说明

 

4.3.1  本条规定了浆体干法赤泥堆场的作业工艺要求。其核心是在每一库区均匀布料,控制布料厚度;分区轮换布料-晾晒-筑坝循环;及时翻晒;及时加高竖井。

4.3.2  本条规定布料厚度是为了达到较好的碾压效果。堆场内排放的新鲜滤饼需晾晒至最优含水率附近,才能达到较好的碾压效果。

4.3.3  本条规定的目的是防止赤泥进入排洪竖井造成堵塞。设计文件中应根据竖井结构形式规定竖井附近赤泥面与进水口底部高程的最小差值。