光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.4 环境要求

6.4.1  光纤着色间宜经送风初效过滤,温度宜保持在18℃~28℃,相对湿度宜保持在35%~75%。

6.4.2  光纤着色、光纤并带及光纤成束间应设强制抽风设施及防尘和防静电措施。

6.4.3  光纤二次套塑、光纤并带及成束车间应设温度控制设施,温度宜为10℃~32℃。

6.4.4  厂房主要生产用房间一般照明的照度值不宜低于300lx,辅助用房一般照明的照度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。照明灯具宜选用节能型光源。

6.4.5  光缆生产厂房应设电气接地设施。

6.4.6  防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

条文说明

6.4.1  光纤着色时有保温、保湿及保洁基础设施,这都是对厂房建设的基本要求。通风孔位置和尺寸是根据现行着色机风机出口位置和大小确定的。排出的气体是氮气且气量较小,可以直接排到空中。

6.4.5  同很多生产厂房一样,厂房的接地和避雷是最基本的安全条件,所以作为强制性条文。接地应以防雷接地为基础采用共用接地系统,厂房接地系统包括功能性接地、安全接地和防静电接地系统,接地电阻应满足接地电阻要求最小的系统。

6.4.6  这是很多电子产品生产厂的共性要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475