光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.7 缆芯绞合设备

5.7.1  缆芯绞合设备应根据缆芯结构、光缆结构及生产速度选型。

5.7.2  缆芯绞合设备宜独立成区。

5.7.3  缆芯绞合设备高速旋转部件外围应有安全防护装置。

5.7.4  设备布置应符合下列要求:

    1  设备之间的距离不宜小于2m;

    2  设备与墙壁或配电柜的间距不应小于1.5m。

条文说明

5.7.1  缆芯绞合一般是没有护层时的绞合,绞合后可以是缆芯也可以是成品光缆。缆芯结构主要是指光纤单元所处的位置(中心或层绞)及光纤单元数量和加强件数量。

5.7.2  缆芯绞合时有较大的振动,所以也宜独立成区。

5.7.3  光缆生产车间人员流动大,绞合设备旁经常有人行走或旁观,高速旋转部件一旦飞出,造成的伤害将很大,必须有防护装置,不论是设备自带或是另外安装。此条涉及人身安全,所以定为强制性条文,必须严格执行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475