光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
3.3 生产过程及安全措施
3.3.1 光缆生产前应进行下列准备:
1 对生产设备及仪器仪表进行机械安全检查;
2 基本生产条件就绪检查;
3 生产原材料就绪,作业指导文件就位,工装工具齐备。
3.3.2 光缆生产开始时应按要求进行模具装配、工艺参数设定并进行记录。
3.3.3 生产结束后应关闭电源,进行仪器仪表归零,工装模具复位,器具清洗。
3.3.4 生产设备及辅助设施的高温、高速旋转或除静电装置等危险部位应有警示标志。
条文说明
3.3.1 光纤着色、紧包、二次被覆和护套挤制等很多岗位需要有人值守,生产前的各种检查及原材料上机也是人工进行,厂内人工作业较多,所以生产设备布置需要有一定的间距,设置监控系统、厂区内相互联系的语音通信系统和电子公告牌很有必要。
3 基本生产条件是指各种动力、通风和水等。
3.3.3 需要记录的生产参数由各厂家根据生产设备情况确定,如着色时氮气流量及挤制护套的火花检验等,如生产设备稳定性较好,生产过程中当然可以不跟踪记录。
3.3.4 光缆生产设备的高温部分是指挤塑机机头;高速旋转且未予保护的部位主要是指扎纱;除静电装置主要是指光纤二次被覆车间的静电装置,其放电环(针、棒)上有高压,应有禁止触碰标志。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.2 主要工艺参数
- 下一节:4 光缆生产厂工艺设计