丝绸工厂设计规范 GB50926-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录E 仓储面积

E.0.1  当采用荷重法计算建筑面积时,仓库建筑面积可按下式计算:

    式中:S——仓库建筑面积(㎡);

          Q——原料的日贮存量(t/d);

          T——贮存周期(d);

          F——堆放密度(t/㎡)。

    材料堆放密度宜采用下列数据:

    1  堆茧比容90kg/㎡~100kg/m3,贮存一吨烘干茧,需要茧库的建筑面积为8.0㎡~8.5㎡。

    2  坯绸堆放密度可取0.24t/㎡。

    3  当使用单梁悬挂式吊车作运输工具时:采用绸包时,成品库为0.80t/㎡;采用纸箱或木箱时,成品库为0.40t/㎡~0.45t/㎡。

    4  其他情况时(人工堆垛):采用绸包时,成品库为0.60t/㎡;采用纸箱或木箱时,成品库为0.35t/㎡~0.40t/㎡。