丝绸工厂设计规范 GB50926-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.6 结构选型

9.6.1  结构形式应结合厂址地形地质、当地气象条件、土地利用等建厂地区的施工条件和材料供应等条件确定。

9.6.2  厂房的结构体系应有明确的计算简图及合理的传力途径,且应有足够的承载能力、稳定性和耐久性。位于地震区时,还应有良好的消耗地震能量的能力。

9.6.3  丝绸厂房宜采用单层或多层钢筋混凝土框架、排架、框排架结构,也可采用单层门式刚架轻型钢结构,并宜符合下列结构形式:

    1  单层钢筋混凝土框架结构、排架结构应符合下列要求:

        1)可选用普通钢筋混凝土结构和预应力大跨度钢筋混凝土结构两种结构形式。

        2)普通钢筋混凝土框架结构可采用现浇钢筋混凝土梁和柱,风道可采用吊挂风道。

        3)预应力钢筋混凝土结构可采用现浇钢筋混凝土柱和大跨度预应力梁,风道可利用梁高采用梁侧风道或吊挂风道。

        4)单层普通钢筋混凝土排架结构可采用现浇钢筋混凝土柱、屋面轻钢结构。

        5)单层锯齿型钢筋混凝土排架结构可采用现浇钢筋混凝土柱,钢筋混凝土三角形屋架与柱顶铰接。

    2  多层钢筋混凝土框架结构应符合下列要求:

        1)多层钢筋混凝土框架结构可采用全框架结构和下层框架结构顶层轻钢结构两种结构形式。

        2)全框架结构可采用现浇钢筋混凝土梁和柱,梁宜采用大跨度预应力梁。风道可采用梁侧风道或吊挂风道。

        3)下层框架结构、顶层轻钢结构可采用下层现浇钢筋混凝土梁和柱及顶层轻钢结构。

    3  单层门式刚架轻钢结构宜采用多跨刚架双坡屋面,刚架中间柱与钢梁的连接可采用铰接。 

9.6.4  练、漂、染厂房结构形式应符合现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426的有关规定。

9.6.5  当有可靠的技术依据时,厂房可采用满足工艺要求、经济合理的其他结构形式。

条文说明

9.6.3  印染厂在生产过程中产生大量雾气,极易在室内屋顶结露形成滴水现象,厂址所处地域位置不同,气象条件各异,结露的情况也有较大的区别,结构体系的选用应考虑此类因素。

9.6.4  练、漂、染厂房结构形式应符合现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426中关于结构设计的规定。

目录 上节 下节 条文说明