集成电路封装测试厂设计规范 GB51122-2015
返 回
变小
变大
底 色

6.3 消防给水和灭火设备

6.3.1  消防水泵及给水系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

6.3.2  厂房应设置下列灭火系统:

    1  室内消火栓系统;

    2  自动喷水灭火系统;

    3  灭火器系统。

6.3.3  生产厂房洁净生产层及洁净区吊顶或技术夹层内均宜设置湿式自动喷水灭火系统,设计参数宜符合表6.3.3的要求。

表6.3.3  自动喷水灭火系统设计参数表

6.3.4  洁净室内自动喷水灭火系统当采用干式自动喷水灭火系统或预作用自动喷水灭火系统时,管网容积及充水时间应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084有关规定,且系统计算作用面积应放大30%。

6.3.5  在洁净区内各场所应配置灭火器,并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

6.3.6  洁净区内宜选用对工艺设备和洁净区环境不产生污染和腐蚀作用的灭火剂。

6.3.7  洁净区内通道宜设置推车式二氧化碳灭火器。

条文说明

6.3.1、6.3.2  集成电路封装测试生产厂房是一个相对封闭的建筑物,室内设备众多,通道狭长曲折,一旦发生火灾,人员的疏散和灭火都较为困难。为了确保生产操作人员和设备财产的安全,设计中应该贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针。集成电路封装测试生产厂房除了设计有效的防火措施外,还必须根据消防安全和经济高效的合理统一的原则设计有效的灭火设施,预防火灾的发生和蔓延。

6.3.3  自动喷水灭火系统是集成电路封装测试生产厂房最有效的灭火设施之一。一旦发生火情,喷头及时开启出水,可以有效地控制火情并扑灭火灾。集成电路封装测试生产厂房自动喷水灭火系统的设计参数的确定是根据国内外集成电路芯片封装测试生产厂房的常规实践所定。

    在集成电路封装测试生产厂房洁净空调系统的运行过程中,送风自上而下,即使发生火灾,部分风机过滤单元仍旧送风,使得喷头不能及时感受到热气流的热量。为了让喷头能及时动作,应采用快速响应喷头,其动作速度远快于标准喷头。

6.3.4  湿式自动喷水灭火系统是洁净室自动喷水灭火系统最常见的一种形式。由于干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统在喷头出水灭火之前都有一个火灾确认再管网充水的过程,与湿式自动喷水灭火系统相比,无论是出水灭火的快捷性还是系统运行的可靠性都稍逊一筹,因此参照国外相关规范的要求,在设置干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统的场所,将系统能力适当提高。

6.3.5~6.3.7  灭火器是扑灭初期火灾的有效手段,考虑到洁净室为防止灭火器误喷而污染洁净环境,洁净室内所用灭火器通常都采用二氧化碳作为灭火剂。但是按相关规范设置级别所布置的手提式二氧化碳灭火器通常较重,不便于使用,所以通道上宜设置推车式二氧化碳灭火器。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475