集成电路封装测试厂设计规范 GB51122-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.1 建筑

5.1.1  生产厂房的建筑平面和空间布局应满足产品工艺要求,并应适应工厂发展及技术升级。

5.1.2  生产厂房外围构造应满足生产工艺对气密、保温、隔热、防潮、易清洗的要求。

5.1.3  生产厂房应设置设备运输安装通道,并宜设置货梯、吊装口及吊装平台。

5.1.4  生产厂房外窗宜采用节能型窗。

5.1.5  生产厂房电镀区地面应进行防腐处理。

5.1.6  装修和密封材料应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

5.1.7  装修材料的烟密度等级应符合现行国家标准《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》GB/T 8627的有关规定。

条文说明

5.1.2  集成电路封装测试厂房由于常年保持恒温恒湿净化的环境,如果气密、保温和隔热的措施不到位,会增加工厂生产的能源消耗,防潮、防尘、耐久及易清洗也主要是满足工厂净化环境的要求。

5.1.3  工艺设备的运输通道需满足设备直线运输及转弯等需要,通道尺寸不宜小于3m(高)×2.7m(宽),入口最小尺寸不宜小于3m(高)×2.4m(宽)。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475