集成电路封装测试厂设计规范 GB51122-2015
3.1 一般规定
3.1.1 生产环境宜符合表3.1.1的要求。
表3.1.1 生产环境需求表
3.1.2 生产过程所使用纯水的电阻率应符合下列规定:
1 用于硅片清洗的纯水电阻率不宜低于15MΩ·cm;
2 用于硅片划片的纯水电阻率宜在0.5MΩ·cm~1MΩ·cm范围内;
3 用于电镀工艺的纯水电阻率不宜低于2MΩ·cm。
3.1.3 生产过程所使用气体的品质应符合下列规定:
1 用于通孔、凸块工序的气体纯度不宜低于99.9999%、露点不宜低于—60℃;
2 用于中测、磨片、划片、粘片、焊线、塑封等工序的气体纯度宜在99.99%~99.9999%范围内、露点宜在—40℃~—60℃范围内。
条文说明
3.1.1 集成电路封装材料成型之前的工序中引线和电路暴露在外,因此洁净度及温湿度要求高于材料成型之后的工序。
通孔和凸块工艺与前工序工艺类似,因此环境要求参照前工序工艺确定。
3.1.2 纯水水质的确定是参照目前集成电路封装测试厂的工程实践。纯水电阻率越高,导电性越差,高速冲击下越容易产生静电。静电对于芯片划片加工的危害主要表现在两方面:①静电积累放电造成放电氧化或击穿等损伤芯片;②硅屑等微粒产生静电吸附造成芯片表面不容易清洗干净。因此可通过CO2加入纯水可降低纯水电阻率,防止清洗降温时的静电产生和积累。烘干后,CO2变成气体挥发掉,芯片表面保持纯净。但是CO2过量加入水中会产生酸性腐蚀,影响刀片寿命,因此必须严格控制CO2加入量。
目录
上节
下节
条文说明