色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
返 回
变小
变大
底 色

11.4 导热油供热系统

11.4.1  色织和牛仔布工厂,在热定型、焙烘等工序使用的高温热源,宜采用导热油锅炉提供热源,导热油宜采用强制循环方式。
11.4.2  导热油锅炉的选用应根据工艺设备用热参数、热负荷量及当地提供的燃料确定。
11.4.3  燃煤导热油锅炉宜与燃煤蒸汽锅炉房布置在同一区域,宜合用辅助设施。
11.4.4  导热油供热系统设计,应采取防止导热油氧化及防止油温过高的措施。