色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.4 照明

8.4.1  工厂的车间宜采用一般照明,穿筘、验布、修布和染色工序可采用混合照明。一般照明应采用节能光源,染色工序应根据识别颜色要求选用相应显色指数的光源,局部照明应根据场所特点选用光源。

8.4.2  生产车间及辅助部门的照度标准可按表8.4.2的规定采用。

表8.4.2  生产车间及辅助部门的照度标准

    注:1 UGR为统一眩光值。

        2 Ra为一般显色指数。

        3  一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可以有±10%的偏差。

8.4.3  车间一般照明的照度均匀度不应小于0.7。

8.4.4  照明配电系统应采用三相四线制,并应采取防频闪措施,车间照明应按工序、工段或操作工车位设照明配电箱。

8.4.5  照明设计除应符合本规范外,还应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。