3.1 一般规定

3.1.1  总图布置应符合工艺流程和当地城镇总体规划的要求,以及节约用地,节省投资,技术先进、节能环保、安全卫生和防火的规定。

3.1.2  总图布置应按所在地区自然条件和可靠的设计基础资料进行。经过多方案技术经济指标比较后择优确定。

3.1.3  总图布置应与城镇给水排水、供电、供热、交通运输、消防、环境保护等设施相结合。

3.1.4  总平面布置除应符合本规定外,尚应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《纺织工业企业环境保护设计规范》GB 50425、《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB 50477和《纺织工程设计防火规范》GB 50565的有关规定。

条文说明

3.4.1~3.4.4  厂区管线的布置形式有多种,有地下管沟,架空敷设等多种形式,但必须结合厂区地形、自然条件、生产工艺、交通运输、绿化、检修等特点,因地制宜,经济合理地择优确定管线敷设方式。如管带与道路平行布置是合理利用土地的布置原则之一;地下管线,管沟不能平行布置在建(构)筑物基础压力影响范围。

3.4.5  管线综合布置的间距,以及与建筑物、构筑物之间的最小水平距离等一系列布置原则应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。