冷轧带钢工厂设计规范 GB50930-2013
8.3 仪表动力源
8.3.1 仪表系统的受电电源应为三相380V,或单相220V交流电源。
8.3.2 仪表气源应符合下列规定:
1 仪表气源可采用净化压缩空气或氮气;采用氮气作为仪表气源时,应采取相应的安全措施以确保人身安全;
2 仪表气源应设置贮气罐,贮气罐容量应满足停气后重要设备不小于10min的用气量;
3 仪表气源正常供气压力应为0.4MPa~0.6MPa。
条文说明
8.3.2 本条对仪表气源进行了规定。
1 采用氮气作仪表气源且使用场所为封闭环境时,应设置气体泄露检测仪表并采取强制通风措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.2 检测仪表设备
- 下一节:8.4 仪表工程