冷轧带钢工厂设计规范 GB50930-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.5 车间管道

4.5.1  车间管道宜沿厂房柱列、管沟或地下管廊敷设,不得阻碍通行、门窗开启及采光。 

4.5.2  当多根管道上下布置时,应符合下列要求:

    1  热介质管道在冷介质管道之上;

    2  无腐蚀性介质管道在腐蚀性介质管道之上;

    3  气体管道在液体管道之上;

    4  金属管道在非金属管道之上;

    5  保温管道在不保温管道之上。

4.5.3  当多根管道靠墙面水平布置时,宜将粗管道、常温管道、支管少的管道靠墙,较细管道、热管道及支管多的管道靠外。

4.5.4  热介质管道、腐蚀性介质管道不得在人行道上空设置法兰和阀门。立管上的阀件宜布置在距地面1.2m~1.5m的范围内,当需在2m以上布置时,应设操作平台。

4.5.5  燃气管道宜避开起重机供电侧布置。