服装工厂设计规范 GB50705-2012(2023年版)
返 回
变小
变大
底 色

4.6 厂区管线

4.6.1  厂区管线布置应根据生产、施工、检修和安全等要求合理布局,且管线应短捷。

4.6.2  管线应平行或垂直于建筑物,干管应布置在靠近负荷中心及连接支管(线)较多的一侧。

4.6.3  厂区主要道路的地下不宜布置管线。

4.6.4  管线敷设方式应根据管线类别、自然条件、管理、维护、工艺要求等采用直埋、管沟或架空方式。

4.6.5  管线布置尚应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

条文说明

4.6.1  管线综合是总平面设计的重要组成部分,布置时应注意使厂区管线之间以及管线与建(构)筑物、道路、绿化设施之间在平面和竖向上相协调,既要满足施工、检修、安全等要求,又要贯彻节约用地原则。厂区各种管线的排列次序和布置间距要求应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

4.6.3  厂区主要道路运输频繁,若地下布置管线维修时必然影响交通运输,故尽可能不在主要道路下布置管线而采用管线架空的方式。架空管线的净空高度应大于或等于4.5m,主要考虑现代大型运输车辆的通行与消防车通行的需要,与我国目前主要道路净空高度保持一致。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475