有色金属冶炼厂收尘设计规范 GB50753-2012
返 回
变小
变大
底 色

4.4 风 机

4.4.1 风机选用应符合国家现行标准《通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线》GB/T 3235及《高温离心通风机技术条件》JB/T 8822的有关规定。

4.4.2 烟气温度不高于80℃时,可选用普通离心通风机;烟气温度为80℃~250℃时,可选用锅炉引风机;烟气温度大于或等于250℃时,应选用高温风机。

4.4.3 当风机不在风机产品设计的标准状态下运行时,其风量、风压和轴功率应进行换算。

4.4.4 风机选择应符合下列规定:

    1 风机的风量和风压应有1.1~1.4的富裕系数;

    2 烟气含尘浓度大于10g/Nm3或烟尘硬度较大时,应采取措施防止风机叶轮的磨损、机壳内部的积灰和粘结;

    3 风机在含有腐蚀性气体的状况下运行时,其叶轮与外壳宜选用防腐材料;

    4 多台风机并联使用时,应选择同型号、同性能的风机联合工作,并考虑风机的并联系数;

    5 当冶金炉烟气参数有波动时,风机应设置风量、风压调节装置;

    6 风机应避免在哮喘点附近运行;

    7 风机安装在楼面上时,应采取防振措施。

条文说明

4.4.4 风机的风量和风压的选择要考虑最大烟气量和系统阻力,并应留有一定的富裕系数。把握性大的可选小值;把握性不大,或炉窑有扩大生产的潜力时可选大值。

    当系统风量很大需采用两台或多台风机并联使用时,其进出口烟管应设置导流板,使气流不相互串气干扰。并联配置的风机,应尽可能采用相同的型号,其风量叠加计算应乘以0.80~0.95的并联系数,管道布局合理的选大值,布局差的选小值。在同一管路系统中,风机也可以串联工作,串联的风机其风量应尽量相同或接近。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475