多晶硅工厂设计规范 GB51034-2014
9.3 废水处理
9.3.1 废水处理应遵循节水优先、分质处理、优先回用的原则。
9.3.2 废水处理设施的位置应满足工艺总体布局要求。
9.3.3 废水处理设施应根据工艺生产排出的废水种类、浓度及水量确定,处理后的出水水质应符合国家和地方的有关排放要求。
9.3.4 高浓度含氟废液必须采取预处理措施。
9.3.5 距废水处理设施构筑物的10m~50m的区域宜设置地下水监测点。
条文说明
9.3.1 处理后废水应优先回用至尾气淋洗工艺,多余部分外排。
9.3.2 多晶硅工厂产生的生产废水主要为尾气淋洗废液,废液处理设施尽量与尾气淋洗设施就近设置,同时考虑处理用药剂及产生污泥的运输。
9.3.4 本条是强制性条文。硅料清洗产生的含氟废酸氟含量偏高,腐蚀性强,在处理时应采取措施防止液体泄漏及氢氟酸挥发至大气中,造成污染,故应单独处理。同时单独处理含氟废酸,可减少处理药剂用量,保证整个工厂处理排水最终达标排放。此部分废液可先单独预处理后再与其他生产废水混合处理。
9.3.5 废水调节池、尾气淋洗水解池等泄漏时,会对地下水造成污染,宜在地下水下游设置1处检测点,监测地下水酸碱度(pH值),氯、氟及溶解盐等污染物的含量。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 排水
- 下一节:9.4 循环冷却水系统