工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
8.3 焊缝表面无损检测
8.3.1 除设计文件另有规定外,现场焊接的管道和管道组成件的承插焊焊缝、支管连接焊缝(对接式支管连接焊缝除外)和补强圈焊缝、密封焊缝、支吊架与管道直接焊接的焊缝,以及管道上的其他角焊缝应按现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定,对其表面进行磁粉检测或渗透检测。
8.3.2 磁粉检测和渗透检测应按国家现行标准《承压设备无损检测》JB/T4730的有关规定执行。
8.3.3 磁粉检测或渗透检测报告的格式宜符合本规范表A.0.11或表A.0.12的规定。
条文说明
8.3.1 角焊缝一般不采用射线检测,超声波检测也使用的比较少。基于我国目前的现场焊接技术及管理水平状况,本条对承插焊焊缝、支管连接焊缝(对接式支管连接焊缝除外)和补强圈焊缝、密封焊缝、支吊架与管道直接焊接的焊缝,以及管道上的其他角焊缝,提出除设计文件另有规定外,应按《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2010的有关规定进行磁粉或渗透检测的要求。是做磁粉检测还是做渗透检测,由设计规定;设计无规定时,选择表面无损检测方法的原则是:磁粉检测主要用于铁磁性材料表面和近表面缺陷的检测;渗透检测主要用于非多孔性金属材料和非金属材料表面开口缺陷的检测。
8.3.2 《承压设备无损检测》JB/T4730-2005是我国锅炉、压力容器、压力管道无损检测的指定标准。本规范涉及压力管道工程,故统一采用该标准。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.2 外观检查
- 下一节:8.4 焊缝射线检测和超声检测