工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.5 铸铁管道安装

7.5.1  铸铁管及管件安装前,应清除承口内部和插口端部的油污、飞刺、铸砂及铸瘤,并应烤去承插部位的沥青涂层。柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有影响接口密封性的缺陷;有裂纹的铸铁管及管件不得使用。

7.5.2  铸铁管道安装轴线位置、标高的允许偏差应符合表7.5.2的规定。

7.5.3  铸铁管道沿直线安装时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,承插接口的环向间隙应均匀,承插白间的轴向间隙不应小于3mm。

7.5.4  铸铁管道沿曲线安装时接口的允许转角应符合表7.5.4的规定。

7.5.5  在昼夜温差较大或负温下施工时,管子中部两侧应填土夯实,顶部应填土覆盖。

7.5.6  采用滑入式或机械式柔性接口时,橡胶圈的材质、质量、性能、尺寸等应符合设计文件和国家现行有关铸铁管及管件标准的规定,每个橡胶圈的接头不得超过2个。

7.5.7  安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到标记环,并应复查与其相邻已安装好的第一至第二个接口推入深度。

7.5.8  安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合。紧固法兰螺栓时,螺栓安装方向应一致,并应均匀、对称紧固。

7.5.9  采用刚性接口时,应符合下列规定:

    1  油麻填料应清洁,填塞后应捻实,其深度应为承口总深度的1/3,且不应超过承口三角凹槽的内边。

    2  橡胶圈装填应平展、压实,不得有松动、扭曲、断裂等现象,橡胶圈应填打到插口小台或距插口端10mm。

    3  接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,并应及时进行湿养护。水泥强度应符合设计文件的规定。

7.5.10  工作介质为酸、碱的铸铁管道,在泄漏性试验合格后,应及时安装法兰处的安全保护设施。

 

条文说明

7.5.2、7.5.3  这两条依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008,对原规范进行的改写。

7.5.4  刚性接口允许转角的规定依据《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH 3533-2003;柔性接口允许转角的规定依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

7.5.6~7.5.8  这几条主要依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008进行的增补。第7.5.7条的规定是为防止已安装好的接口拔出或错位,也可采取其他措施保证已安装好的接口不发生错位。