工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
5.7 斜接弯头制作
5.7.1 斜接弯头的组成形式应符合图5.7.1的规定。公称尺寸大于400mm的斜接弯头可增加中节数量,其内侧的最小宽度不得小于50mm。
5.7.2 斜接弯头的焊接接头应采用全焊透焊缝。当公称尺寸大于或等于600mm时,宜在管内进行封底焊。
5.7.3 斜接弯头的周长允许偏差应符合下列规定:
1 当公称尺寸大于1000mm时,允许偏差为±6mm。
2 当公称尺寸小于或等于1000mm时,允许偏差为±4mm。
条文说明
5.7.1 图5.7. 1所示的斜接弯头两端节(即端部直管段)与连接直管是一完整部件,他们之间没有焊缝,现场制作时应注意。
5.7.2 现场制作斜接弯头因未焊透而出现问题的情况不少,本条规定斜接弯头应采用全焊透焊缝,以保证焊接接头的使用性能。