医药工业环境保护设计规范 GB51133-2015
10 噪声防治
10.0.1 设备选型应采用低噪声的机械设备,安装时,应采取减振降噪措施。
10.0.2 蒸汽、压缩空气等气体放空时,应采取噪声控制措施。
10.0.3 高噪声设备宜布置在室内,有强噪声设备的房间,墙面宜增设吸声材料。
10.0.4 室外机械设备布置应充分利用地形、建构筑物等声屏作用。
10.0.5 各生产装置区的噪声控制设计,应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB 50087的规定。
10.0.6 厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定。
条文说明
10.0.1 声源控制是最经济、有效的措施。制药厂主要以机械噪声为主,产生噪声的设备有风机、排风机、水泵空压机、冷冻机、空调机组等,因此选择低噪声的设备,可有效控制噪声排放强度,尤其是设置在户外的设备,如空调机组、通排风机、冷却塔及水泵。机械设备安装应采取防震隔振措施,降低振动噪声的强度。
10.0.2 锅炉房高压蒸汽放空、空压机放空应避免高速排放,排放口应增设消声器。
10.0.3 制药企业的冷冻机、空压机噪声强度高,宜单独布置在室内,经建筑物的隔声,可降低噪声强度。
10.0.4 真空泵、风机、冷却塔等户外设备除尽可能远离边界外,应结合地形、建构筑物位置进行设备布置,利用其声屏的作用,削减噪声对厂界噪声影响,这是一种经济的噪声控制方法。
目录
上节
下节
条文说明