12.1 一般规定

12.1.1  本章所列塑料类防腐蚀工程应包括:

    1  硬聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里。

    2  软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面层。

    3  聚乙烯塑料板制作的池槽衬里。

    4  聚丙烯塑料板制作的池槽衬里。

12.1.2  施工环境温度宜为15℃~30℃,相对湿度不宜大于70%。

12.1.3  聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板应贮存在干燥、通风、洁净的仓库内,并远离热源。

12.1.4  软聚氯乙烯、聚乙烯塑料板在使用前24h,应解除包装压力,平放到施工地点。

12.1.5  施工时基层阴阳角的圆弧半径宜为30mm~50mm。

12.1.6  聚氯乙烯塑料板可采用焊接法、胶粘剂粘贴法、空铺法或压条螺钉固定法成型。

12.1.7  聚乙烯塑料板可采用焊接法,空铺法或压条螺钉固定法成型。

12.1.8  聚丙烯塑料板可采用焊接法或压条螺钉固定法成型。

12.1.9  从事塑料焊接作业的焊工应持证上岗。施工前,焊工应焊接试件、试样,接受过程测试,并通过试件、试样检测及过程测试鉴定。

条文说明

12.1.1  塑料类防腐蚀工程在工业生产中用到的材料包括聚氯乙烯板、聚乙烯板、聚丙烯板、聚四氟乙烯板和氯化聚乙烯板等。就材料的耐蚀性能而言,这些板材都很突出。尤其是聚四氟乙烯,它的耐蚀、耐温、机械性能在塑料材料中堪称第一,被称之为“塑料王”。但聚氯乙烯板在建筑防腐蚀领域应用较多,历史较久。其特点是施工工艺性好,容易加工、制作成型方便。随着我国的科技进步,塑料生产工艺的提高,聚乙烯板、聚丙烯板、氯化聚乙烯板也都具备了上述的性能特点,并在池、槽、罐、塔防腐蚀衬里中广为使用。聚四氟乙烯板也可以用四氟乙烯焊条进行热气焊接,只是造价高,没有耐高温、强腐蚀要求者,一般不用这种塑料板材。

12.1.2  软聚氯乙烯板施工采用黏结工艺时,环境温度、湿度对黏结强度影响较大,须严格按相关规定执行,当采用热气焊接方法施工时,由于工艺本身处于一定的温度下作业,因此,可放宽对环境温度和湿度的要求。

12.1.6  聚氯乙烯板的施工:当铺设硬聚氯乙烯板时,通常采用焊接工艺成型。采用软聚氯乙烯板制作时,由于板太薄,应通过热熔法焊接成型或胶黏剂黏结成型。

12.1.7  聚乙烯是一种非极性高分子材料,难于用粘贴法进行衬里施工,宜采用焊条热气焊接法,空铺法或压条螺钉固定法成型。

12.1.8  聚丙烯的化学钝性和非极性也使它成为难于粘贴的塑料。聚丙烯板宜采用焊条热气焊接和压条螺钉固定法成型。

12.1.9  在聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯焊接过程中,焊条与焊件、焊枪嘴与焊件夹角的大小,焊接速度的快慢,焊枪温度的高低,焊枪嘴摆动幅度的大小,焊条压力的大小,焊枪嘴气量的大小,焊条熔融黏度大小,都关系到焊接质量的好坏。所以从事焊接作业的焊工,必须经过培训并经考核合格持有上岗证件。施工前焊工焊接试件、试样,接受并通过试件试样检测和过程测试鉴定,是必须严格执行的程序。