建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
10.3 养护和质量检查
10.3.1 涂装完毕后,涂层的常温养护时间不应少于7d。
10.3.2 涂层的厚度应均匀、涂层的层数和厚度应符合设计要求。
10.3.3 涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa;与水泥基层的附着力不宜低于1.5MPa。采用划格法检查时,其附着力不宜大于1级。
10.3.4 涂层应光滑平整,颜色应均匀一致,并应无泛锈、气泡、流挂、开裂、剥落等缺陷。
目录
上节
下节
- 上一节:10.2 涂料的配制与施工
- 下一节:11 沥青类防腐蚀工程