9.5 养护和质量检查

9.5.1  聚脲涂层的养护应符合现行行业标准《喷涂聚脲防护材料》HG/T 3831的有关规定,在23℃环境温度条件下养护7d后方可使用。

9.5.2  聚脲涂层的质量检查应符合下列规定:

    1  聚脲涂层整体应平整,色泽应均匀一致。

    2  聚脲涂层与基面黏结应牢固,并应无起壳、起泡、裂纹等缺陷。

    3  聚脲涂层与基面应无穿透性针孔等缺陷。

    4  涂层厚度应符合设计要求。