建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.5 水玻璃混凝土的施工

6.5.1  模板应支撑牢固,拼缝应严密,表面应平整,并应涂刷脱模剂。

6.5.2  水玻璃混凝土内的铁件应除锈,并应涂刷防腐蚀涂料。

6.5.3  水玻璃混凝土的浇筑应符合下列规定:

    1  水玻璃混凝土应在初凝前振捣至泛浆,无气泡排出为止。

    2  当采用插入式振动器时,每层浇筑厚度不宜大于200mm,插点间距不应大于作用半径的1.5倍,振动器应缓慢拔出,不得留有孔洞。当采用平板振动器和人工捣实时,每层浇筑的厚度不宜大于100mm。当浇筑厚度大于上述规定时,应分层连续浇筑。分层浇筑时,上一层应在下一层初凝以前完成。耐酸贮槽的浇筑应一次完成,不得留设施工缝。

    3  最上层捣实后,表面应在初凝前压实抹平。

    4  浇筑地面时,应随时控制平整度和坡度;平整度应采用2m直尺检查,其允许空隙不应大于4mm;其坡度应符合设计规定。

    5  水玻璃混凝土整体地面应分格施工。分格缝间距不宜大于3m,缝宽宜为15mm~30mm。待固化后应采用同型号砂浆二次浇灌施工缝。

6.5.4  当需要留施工缝时,在继续浇筑前应将该处打毛清理干净,涂一层水玻璃,表干后再继续灌筑。地面施工缝应留成斜槎。

6.5.5  水玻璃混凝土的立面拆模时间应符合表6.5.5的规定。

表6.5.5  水玻璃混凝土的立面拆模时间

6.5.6  承重模板的拆除,应在同条件养护的水玻璃混凝土抗压强度达到设计强度的70%时方可进行。拆模后不得有蜂窝麻面、裂纹等缺陷。当有上述大量缺陷时应返工;少量缺陷时应将该处的混凝土凿去,清理干净,待稍干后用同型号的水玻璃胶泥或水玻璃砂浆进行修补。

条文说明

6.5.1  对模板的要求与普通混凝土对模板要求相同,只是脱模剂不能采用碱性材料,如肥皂水等,以防碱性物质破坏水玻璃混凝土。

6.5.2  由于水玻璃混凝土渗透性大,腐蚀介质易渗透到铁件部位,产生钢筋的锈蚀或电化腐蚀,因此对水玻璃混凝土内的铁件必须除锈,并涂刷防腐蚀涂料。密实型钾水玻璃材料可不受此限,因该材料抗渗性好。

6.5.3  捣实方法与普通混凝土相同,由于水玻璃黏度大,用插入式振动器振捣时,拔出稍快时极易留下孔洞,造成不密实,因此振动后特别强调要慢慢拔出,振动器的振动头宜采用较小的规格。原规范中的弹性胶泥填缝做法会明显降低水玻璃混凝土的整体防腐蚀性能,故取消此做法。水玻璃混凝土的留缝宜为“V”字缝(也就是留斜茬),缝上口宽宜为30mm,下口宽宜为15mm,用同型号水玻璃砂浆填实,具体做法参见6.5.4条。

6.5.4  此条是为了保证施工缝处的黏结质量,根据现场调研的有效施工方法制定的。

6.5.5、6.5.6  水玻璃混凝土的固化需要一定的时间,过早拆模强度达不到要求,容易使制品因重力的作用而发生变形。

    修补水玻璃混凝土的缺陷时,采用的水玻璃胶泥或水玻璃砂浆应是与水玻璃混凝土同型号的;如修补密实型水玻璃混凝土时,应采用密实型水玻璃胶泥或密实型水玻璃砂浆。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475