6.3 材料的配制

6.3.1  钠水玻璃类材料的施工配合比可按本规范附录B表B.0.5选用,并应符合下列规定:

    1  钠水玻璃胶泥稠度应为30mm~36mm。

    2  水玻璃砂浆圆锥沉入度,当用于铺砌块材时,宜为30mm~40mm;当用于抹压平面时,宜为30mm~35mm;当用于抹压立面时,宜为40mm~60mm。

    3  钠水玻璃混凝土的塌落度,当机械捣实时,不应大于25mm;当人工捣实时,不应大于30mm。

    4  氟硅酸钠的用量应按下式计算:

    式中:G——氟硅酸钠用量占钠水玻璃用量的百分率(%);

          N1——钠水玻璃中含氧化钠的百分率(%);

          N2——氟硅酸钠的纯度(%)。

6.3.2  钠水玻璃胶泥、钠水玻璃砂浆的配制应符合下列规定:

    1  机械搅拌:先将粉料、细骨料与固化剂加入搅拌机内,干拌均匀,然后加入钠水玻璃湿拌,湿拌时间不应少于2min;当配制钠水玻璃胶泥时,不加入细骨料。

    2  人工搅拌:先将粉料和固化剂混合,过筛两遍后,加入细骨料干拌均匀,再逐渐加入钠水玻璃湿拌,直至均匀;当配制钠水玻璃胶泥时,不宜加细骨料。

    3  当配制密实型钠水玻璃胶泥或砂浆时,可将钠水玻璃与外加剂糠醇单体一起加入,湿拌直至均匀。

6.3.3  钠水玻璃混凝土的配制应符合下列规定:

    1  机械搅拌:应采用强制式混凝土搅拌机,将细骨料、已混匀的粉料和固化剂、粗骨料加入搅拌机内干拌均匀,再加入水玻璃湿拌,直至均匀。

    2  人工搅拌:应先将粉料和固化剂混合,过筛后,加入细骨料、粗骨料干拌均匀,最后加入水玻璃,湿拌不宜少于3次,直至均匀。

    3  当配制密实型钠水玻璃混凝土时,可将钠水玻璃与外加剂糠醇单体一起加入,湿拌直至均匀。

6.3.4  钾水玻璃材料的施工配合比可按本规范附录B表B.0.6选用,并应符合下列规定:

    1  钾水玻璃胶泥的稠度宜为30mm~35mm。

    2  钾水玻璃砂浆的圆锥沉入度,当用于铺砌块材时,宜为30mm~40mm;当用于抹压平面时,宜为30mm~35mm;当用于抹压立面时,宜为40mm~45mm。

    3  钾水玻璃混凝土的塌落度宜为25mm~30mm。

6.3.5  配制钾水玻璃材料时,应先将钾水玻璃混合料干拌均匀,再加入钾水玻璃搅拌,直至均匀。

6.3.6  拌制好的水玻璃胶泥、水玻璃砂浆、水玻璃混凝土内不得加入任何物料,并应在初凝前用完。

条文说明

6.3.2、6.3.3  在搅拌方法上应尽可能采用机械搅拌,一则可以大大减轻劳动强度,搅拌均匀;二则可以降低水玻璃用量。因水玻璃黏度大,用一般的普通混凝土拌和机拌制时,自由落料不易落下,容易黏在拌和机滚筒的内壁和叶片上,成团不均匀。因此,最好采用强制式搅拌机,搅拌时间以净拌时间为准,不包括加料和出料的时间。

6.3.6  对水玻璃类材料的配合比要求比较严格,稍有变动,则直接影响物理化学性能,因此配料时必须严格控制。拌和好的水玻璃类材料更不允许随便加入任何物料,包括水和水玻璃,以免改变原计算的组成比例。按照强条的性质将该条文变更为一般条文。