医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
返 回
变小
变大
底 色

附录A 叉车作业通道宽度计算

A.0.1  叉车通道宽度可按下式计算:

    式中:Ast——工作通道宽度(mm)(图A.0.1-2);

          a——安全间隙(图A.0.1-2),取200mm;

          b——托盘宽度(mm)(图A.0.1-2);

          L2——叉车长度(mm)(图A.0.1-2);

          X——载荷距离(前轴中心到货叉背面)(mm)(图A.0.1-1、图A.0.1-2);

          Wa——转弯半径(mm)(图A.0.1-2)。

图A.0.1-1  叉车立面

图A.0.1-2  叉车平面位置