医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
返 回
变小
变大
底 色

11.2 环境监测与设备控制

11.2.1  库房内宜设置在线温度、湿度集中显示及记录装置。温度、湿度监测点可按本规范附录C的规定设置。

11.2.2  对有不同温度、湿度要求的库房,宜设置独立调节的温湿度控制装置。

11.2.3  仓库自动化输送设备宜设置监控设施。

条文说明

11.2.1  温湿度要求是药品储存的基本要求,药品养护的一个重要工作就是监控仓库的温湿度是否满足要求,但是检测方式没有具体要求,是否自动控制也没有具体要求,由于投资及仓库规模的关系,自动监测和控制在很多仓库实现不了,所以此处没有强制规定。

11.2.3  自动化仓库由于自动化程度较高,很多设备处都没有人员看守,这样对很多设备故障无法及时发现和处理,设备的监控有利于及时发现设备故障便于及时处理。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475