医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
10.3 防雷和接地
10.3.1 仓库区的中心控制室应做局部等电位联结。
10.3.2 自动化立体仓库周边应设置接地点,并应与货架、堆垛机轨道及周边输送机外壳联接。
10.3.3 仓库区防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:10.2 照明
- 下一节:10.4 消防报警和消防控制室