医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
9.2 采暖
9.2.1 仓库冬季采暖通风系统的热负荷,应根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定计算确定。
9.2.2 仓库中心控制室及主机房、变配电室,不宜采用以热水、蒸汽为热媒的散热器采暖系统。确需采用时,应采取防止漏水漏汽的措施。
条文说明
9.2.1 不同的仓库,冬季采暖通风系统的热负荷变化很大,应经过计算确定。
9.2.2 为了避免由于采暖管道和散热器的渗漏而威胁计算机系统和变配电系统的安全,故中心控制室及其主机房、变配电室不宜设散热器采暖。如设置散热器采暖,采暖管道应采用焊接连接,散热器应采用焊接光排管散热器等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 通风和空气调节