医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
6.4 墙面、楼地面
6.4.1 仓库墙面应符合下列规定:
1 生产仓库外墙应具有良好的保温、隔热、防霉性能;
2 运输通道内的柱子、墙体应采取防撞措施,通道两侧的墙体下部宜设置高度不小于0.90m的实体防撞墙。
6.4.2 仓库楼地面应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定,并应符合下列规定:
1 仓库楼面、地面设计应满足平坦、坚固、耐磨、防潮、防滑的要求;
2 仓库室内地面应高出室外地面,不应小于0.30m,墙身应采用防潮构造;
3 仓库出入口及室内有高差地段应采用坡道连接,坡道坡度也应满足叉车空载运行需要;
4 仓库地坪构造厚度应根据堆载和车辆冲击荷载综合计算确定;仓库地面地基土的压实系数不应小于0.92。
条文说明
6.4.1 仓库室内经常有叉车、小车通行,在柱子、墙阳角及凸出构件等部位采取防撞措施利于保证结构安全与美观。
6.4.2 仓库荷载较大,除了地基土的压实系数满足要求外,还需严格按相关规范进行分层夯实。对承载力较差的土壤要通过换填、强夯、复合地基等方式进行处理。
目录
上节
下节
条文说明