安全防范工程技术标准 GB50348-2018
返 回
变小
变大
底 色

10.4 资料审查

10.4.1  按表10.4.1所列项目与要求,审查竣工文件的规范性、完整性、准确性,并做好记录。

表10.4.1  资料审查表

    注:1  审查情况栏内分别根据规范性、完整性、准确性要求,选择符合实际情况的空格内打“√”,并作为统计数;

           2  未经检验机构检验的工程,第17项可以省略;

           3  审查结果:Kz(合格率)=(合格数+基本合格数×0.6)/项目审查数,(项目审查数如不作为要求的,不计在内);

           4  审查结论:Kz(合格率)≥0.8判为通过;0.8>Kz(合格率)≥0.6判为基本通过;Kz(合格率)<0.6判为不通过。

10.4.2  根据审查记录,按照表10.4.1规定的计算方法统计合格率,并给出资料审查通过、基本通过或不通过的结论。
 

条文说明

    本节规定了对验收图纸资料的审查内容、要求与方法。

    图纸资料的准确性主要是指标记确切、文字清楚、数据准确、图文表一致,特别是要同工程实际施工结果一致。

    图纸资料的完整性主要是指所提供的资料内容要完整,成套资料要符合表10.4.1的要求。

    图纸资料的规范性主要是指图样的绘制应符合现行行业标准《安全防范系统通用图形符号》GA/T74等相关标准要求;图纸资料应按照工程建设的程序编制成套。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475