1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
10.7 对电流、电压互感器的要求
10.7.1 1000kV电流互感器二次绕组宜配置中间抽头。
10.7.2 1000kV线路电能计量宜采用电流互感器和电压互感器的专用二次绕组。
条文说明
10.7.1 1000kV线路用电流互感器变比为4000/1 A~6000/1A,但工程建设初期或小负荷运行方式下,线路负荷电流通常较小,故为满足调度有关保护整定和测量及计量精度要求,考虑在电流互感器二次侧设置中间抽头。
10.7.2 电能计量关口表引接专用的电流、电压互感器二次绕组或与测控、保护装置共用电流、电压互感器二次绕组,均可满足计量精度要求,专用引接方式则更方便运行管理部门,满足现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448有关贸易结算用电能计量点配置计量专用电流互感器和电压互感器二次绕组的要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.6 辅助系统
- 下一节:11 1000kV构支架