1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.2 二次设备布置

10.2.1  主控制室和计算机室设计应按规划建设规模在第一期工程中一次建成。二次屏柜屏位布置应结合远景规划,满足分期扩建的要求。

10.2.2  二次设备宜采用下放布置方式,并应按相对集中的原则分散设置继电器小室。

条文说明

10.2.2  在各配电装置区域或一次设备集中安装处设置继电器小室,将二次设备分散布置在与一次设备毗邻的继电器小室的设计思想,在500kV、750kV变电站和高压直流换流站中均有广泛应用,大大节省了控制电缆的用量。1000kV变电站较常规500kV变电站相比,具有设备容量大、进出线回路多、配电装置占地面积大的特点,因此二次设备采用下放布置方式,按相对集中的原则分散设置继电器小室则具有更大的优越性,经济效益明显。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475