1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.2 无功补偿装置及设备选择

7.2.1  110kV并联电容器组应能在母线最高电压126kV下长期运行。接线宜采用单星形接线、桥差不平衡电流保护方式。

7.2.2  110kV并联电抗器额定电压宜采用105kV,最高运行电压宜采用115kV或根据系统计算确定。接线宜采用单星形接线。

7.2.3  110kV并联电容器宜采用框架式结构,并联电容器装置的串联电抗器宜选用干式空心型式。

7.2.4  110kV并联电抗器型式应经过技术经济比较后确定。

7.2.5  110kV无功补偿装置应装设抑制操作过电压的避雷器,避雷器连接应采用相对地方式。并联电容器装置的避雷器接入位置应紧靠电容器组的电源侧,吸收能量应满足通流容量的要求。

7.2.6  110kV无功补偿装置回路的断路器宜安装在电源侧。

条文说明

7.2.1  并联电容器组不平衡保护种类较多,有单星形相间开口三角电压保护、单星形相电压差动电压保护、双星形中性点不平衡电流保护和单星形桥差不平衡电流保护,其中桥差电流保护灵敏度高,一次侧出口电流大,较易整定,而且受初始不平衡影响小,因此110kV并联电容器组宜采用桥差不平衡电流保护方式。为获得更高的保护灵敏度,特高压交流试验示范工程采用双桥差不平衡电流保护。变电站设计中,应根据工程实际情况研究确定。

7.2.2  特高压交流试验示范工程中,110kV并联电抗器的额定电压确定为105kV,最高运行电压为115kV。在今后的工程设计中可根据具体情况通过计算确定。

7.2.3  并联电容器装置的串联电抗器基本有两种型式:干式空心型和油浸铁心型。由于串联电抗器对其电感特性的线性要求较高,因此宜采用干式空心型式。

7.2.4  110kV并联电抗器包括干式空心和油浸铁心两种类型。干式空心型的应用方案是将2台66kV等级的电抗器串联使用,每台容量为40Mvar;油浸铁心三相型单台容量为240Mvar,单相型单台为80Mvar,目前国内尚无生产厂家制造。当出现两类设备可供选择时,需要在设备投资、占地、运行维护、防火等方面进行综合比较后确定。

7.2.5  随着系统无功需求的变化,需频繁投切容性和感性无功补偿装置。在投切过程中,可能因断路器的重击穿或截流而在容性或感性无功补偿装置上产生过电压,该过电压由避雷器进行限制。对于中性点不接地方式,单相接地故障时健全相电压升高到126kV(方均根值),避雷器持续运行可选126kV(方均根值),额定电压可为174kV(方均根值),雷电冲击残压为372kV(峰值)。

7.2.6  目前在500kV变电站中,无功补偿装置回路断路器有安装在电源侧,也有在中性点侧。根据目前的设备制造水平,110kV无功补偿装置回路的断路器宜安装在电源侧。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475