1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.5 绝缘子

5.5.1  变电站绝缘子串绝缘水平应按不低于变电站出线线路绝缘子串的原则确定。

5.5.2  变电站悬式绝缘子宜选用盘形瓷绝缘子,绝缘子串的片数应按爬电比距法计算、污耐压法校验,综合比较后确定。

5.5.3  绝缘子串应装设均压和屏蔽装置,宜选择起始电晕电压高的绝缘子。双Ⅰ型和Ⅴ型绝缘子串的片数选择应计及邻近效应。

5.5.4  支柱绝缘子应符合国家现行标准有关1000kV交流系统用支柱绝缘子的规定。

条文说明

5.5.1  变电站绝缘子串的绝缘水平应等于或略高于变电站出线线路绝缘子串,因此变电站绝缘子串的片数可按与线路绝缘子串的绝缘水平配合法确定。

5.5.2  变电站悬式绝缘子一般选用盘形瓷绝缘子,污秽严重地区可选用防污双伞型或防污三伞型盘形绝缘子,以减小绝缘子串长度。

     目前确定变电站绝缘子串通常有两种方法。一种是爬电比距法,此法简单易行,在工程设计中被广泛采用且经过实践的验证。但是此方法没有和绝缘子的污秽耐受电压建立起直接的联系,而且不同绝缘子爬电距离的有效系数也还是由人工污闪电压的试验结果确定的。

    另一种方法是污秽耐受电压法。该方法是根据试验得到绝缘子在不同污秽程度下的耐污闪电压,使选定的绝缘子串的耐污闪电压大于导线的最大工作电压,并留有一定的裕度。这种方法和实际绝缘子的污秽耐受能力直接联系在一起,但需要通过试验确定绝缘子的耐污特性,并且人工污秽试验结果和自然污秽下绝缘子的耐污闪电压还存在着等价性的问题。

    工程设计中上述两种方法都需要进行计算,综合比较后确定。

    1  按系统最高电压和爬电比距选择。计算方法应符合现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的要求。

    2  按污秽耐受电压法选择。按污秽耐受电压法,绝缘子串的片数按下式计算:

      式中:Um——系统最高运行相电压(kV);

          Uw——单片绝缘子污闪耐受电压(kV);

          K1——按系统的重要性考虑的修正系数,取1.1。

    单片绝缘子的污闪耐受电压Uw按下式确定:

      式中:Ui50%——给定污秽度下,绝缘子片的50%闪络电压(kV);

             σ ——标准偏差,按7%计。

    通过长串人工污秽试验,可得到各污秽等级下单片绝缘子的污闪耐受电压值。

5.5.3  根据科研单位研究结论,双I型绝缘子串的串间中心距不小于600mm时可不考虑邻近效应。

5.5.4  支柱绝缘子的选择应满足现行国家标准《1000kV交流系统用支柱绝缘子技术规范》GB/Z 24839的有关规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475