1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  1000kV设备和导体选择,除应符合本节的要求外,尚应符合现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的有关规定。

5.1.2  选择导体和电器时所用的最大风速,应取离地面10m高、100年一遇的10min平均最大风速,并应按实际安装高度对风速进行换算。

5.1.3  1000kV设备的电晕及无线电干扰应符合下列规定:

    1  在最高相电压的1.1倍时,屋外晴天夜晚应无可见电晕,晴天无线电干扰电压不应大于500μV。

    2  对于在分、合闸状态下的隔离开关,在最高相电压的1.1倍时,屋外晴天无线电干扰电压不应大于2000μV。

5.1.4  1000kV设备的噪声水平应满足环保标准的要求。变压器、电抗器和其他设备的连续性噪声水平不宜大于75dB(A)。

    SF6断路器的非连续性噪声水平,屋外不应大于110dB(A)。

5.1.5  1000 kV变压器、电抗器、套管、电容式电压互感器和避雷器的局部放电量允许值,应按国家现行有关规定执行。

5.1.6  开关设备的额定电压为系统最高电压1100kV时,额定电流不应小于运行中出现的回路持续工作电流。变电站内电气设备的载流能力应计及太阳辐射的影响。

5.1.7  设备套管和支持绝缘子的机械荷载应根据各种不同的工况条件分别进行合理的组合,荷载组合方式可按表5.1.7采用。

    瓷套和支柱绝缘子的机械强度安全系数,按长期作用荷载校验时,不应小于2.5;按短时作用荷载校验时,不应小于1.67。

表5.1.7 荷载组合方式

     注:√为计算时应采用的荷载条件。

5.1.8  设备及其瓷套、支柱绝缘子应能承受下列地震力:

    1  地面水平加速度2m/s2~3m/s2,地面垂直加速度按水平加速度的65%选取。

    2  当仅对设备本体进行抗震设计时,应乘以设备支架的动力反应放大系数。

5.1.9  1000kV电气设备电瓷外绝缘的泄漏比距应按现行国家标准《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 16434的有关规定执行。

条文说明

5.1.2  500kV和750kV设备选择,取离地面10m高、50年一遇的10min平均最大风速。考虑到1000kV变电站在系统中的重要作用,其设备的最大风速应采用离地面10m高、100年一遇的10min平均最大风速。1000kV电气设备平均高度约12m~13m,设备支架高度约6m~7m,则设备离地面总高度约18m。应按实际安装高度对风速进行换算。

5.1.3  电气设备在1.1倍最高运行相电压下无线电干扰电压要求为500μV,考虑隔离开关在分、合闸状态下难于满足此要求,因此提高到2000μV,目前500kV和750kV设备制造水平均能达到此标准,1000kV设备采用相同标准。

5.1.4  根据现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005,变压器、电抗器和其他设备的连续性噪声水平不应大于85dB(A),屋外断路器非连续性噪声水平不应大于110dB(A)。考虑电气设备的制造水平和实际情况,同时满足环保要求,1000kV设备的连续性噪声水平不宜大于75dB(A),屋外断路器非连续性噪声水平不应大于110dB(A)。考虑到电抗器噪声随容量增加而增大,因此可根据容量予以调整。

5.1.5  由于1000kV电气设备的工作电压高,其内部带电部分电位梯度大,对变压器、互感器等油浸式电气设备,由于存在极不均匀的电场分布,会引起绝缘油的破坏,油中产生局部放电。考虑选用性能优良绝缘材料,变压器、电抗器的局部放电量可得到有效控制。结合设备制造水平,1000kV变压器和电抗器的局部放电量允许值按现行国家标准《1000kV单相油浸式自耦电力变压器技术规范》GB/Z 24843-2009和《1000kV交流系统用油浸式并联电抗器技术规范》GB/Z 24844-2009执行,即在规定的试验电压下,变压器各绕组线端的视在放电量应满足:高压不大于100pC,中压不大于200pC,低压不大于300pC;在规定的试验电压下,电抗器的绕组线端视在放电量不应大于100pC,中性点线端视在放电量不应大于300pC。

    1000kV交流系统用套管局部放电量允许值按现行国家标准《1000kV交流系统用套管技术规范》GB/Z 24840-2009执行,即在667kV电压下不大于5pC,在953kV电压下不大于10pC。

    1000kV电容式电压互感器和避雷器的局部放电量允许值按现行国家标准《1000kV交流系统用电容式电压互感器技术规范》GB/Z 24841-2009和《1000kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范》GB/Z 24845-2009执行,即在规定的试验电压下,电容式电压互感器不大于5pC,避雷器不大于10pC。

5.1.6  由于1000kV电气设备有很多裸露在外面的金属部件,它们在日照条件下会使其本身的温度升高,裸露在外面的金属部分越多,其温度升高的现象越严重。因此在确定1000kV电气设备额定电流时,不仅需要考虑其环境年最高温度(年最高温度的多年平均值),还要考虑0.1W/cm2(风速0.5m/s)的日照影响。日照对屋外电气设备的影响,应由制造部门在产品设计中考虑。当缺乏数据时,可按电器额定电流的80%选择设备。

5.1.8  由于地震烈度过高,将造成1000kV设备制造难度极大,因此1000kV电气设备按不超过8度设防,并通过合理选择站址的方式解决地震烈度过高的问题。参考500kV和750kV电气设备抗震要求,抗震设防烈度按8度考虑,应承受水平地震加速度在2m/s2~3m/s2之间,具体根据工程实际情况取值。当需进行竖向地震作用的时程分析时,地面运动最大竖向加速度可取最大水平加速度的65%。当设备采用支架安装时,应按动态带支架进行设计和试验。

5.1.9  1000kV电气设备电瓷外绝缘的泄漏比距目前应按现行国家标准《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 16434-1996中的规定执行。当条件具备时,可按照统一爬电比距考虑。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475