1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

4 1000kV并联电抗器

4.0.1  1000kV并联电抗器的容量和组数,应根据限制工频过电压、潜供电流、防止自励磁、同期并列及无功平衡等方面的要求,进行技术经济综合论证后确定。

4.0.2  1000kV并联电抗器宜采用单相油浸铁芯式,应根据系统和设备情况确定是否装设备用相。

4.0.3  线路1000kV并联电抗器中性点应经电抗接地,中性点接地电抗应根据电力系统的情况按加速潜供电弧熄灭或抑制谐振过电压的要求选择电抗值。

条文说明

4.0.1  1000kV并联电抗器容量选择和线路长度相关,随着线路长度的不同,补偿的容量也不相同。在满足系统要求的前提下,需综合考虑1000kV并联电抗器容量系列、备品备件策略和设备研制难度等因素,进行技术经济比较后选择1000kV并联电抗器的容量和组数。1000kV并联电抗器三相容量推荐系列为:1080Mvar、960Mvar、840Mvar、720Mvar、600Mvar。

4.0.2  从结构上看,电抗器主要有空心式和铁心式。空心式电抗器电感值小,且电感值不随通过电抗器电流的大小而改变;铁心式电抗器在其他参数相同的情况下,电感值比空心式大,但超过一定电流后,电感值由于铁心的饱和而逐渐减少。相同容量的铁心式电抗器体积比空心式的小。目前国外的超高压大容量电抗器普遍采用分段铁心式的结构,段间间隙用非线性绝缘材料构成,以达到在一定线性度下尽量减小电抗器体积的目的。由于1000kV并联电抗器的容量大,考虑散热和布置因素,推荐采用铁心式。由于1000kV配电装置的相间距离大,考虑设备布置和导线连接方便以及可靠性和经济性要求,宜采用单相油浸铁心式。

    应根据1000kV并联电抗器的参数、运输条件和系统情况等因素,确定是否设置站内或区域备用相。

4.0.3  为了提高特高压线路的单相重合闸成功率,需将重合闸过程中的潜供电流和恢复电压限制在较小值。线路1000kV并联电抗器中性点通过电抗接地的方法,能有效限制线路的潜供电流和恢复电压。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475