1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
返 回
变小
变大
底 色

2 电气主接线

 2.0.1  1000kV变电站的电气主接线,应根据变电站在电力系统中的地位,以及变电站的规划容量、负荷性质、连接元件数、配电装置特点、设备制造和供货能力等因素,按满足供电可靠、运行灵活、检修方便、便于扩建、投资合理、节省占地的原则,通过技术经济比较后确定。

2.0.2  1000kV配电装置的最终接线方式,当线路、变压器等连接元件的总数为5回及以上时,宜采用一个半断路器接线,同名回路应配置在不同串内,电源回路与负荷回路宜配对成串;当接线条件受限制时,同名回路可接于同一侧母线。当初期线路、变压器等连接元件较少时,可根据具体的元件总数采用角形接线或其他使用断路器数量较少的简化接线型式,但在布置上应便于过渡到最终接线。

2.0.3  1000kV线路并联电抗器回路,宜采用不装设断路器和隔离开关的接线。

2.0.4  1000kV变电站中主变压器第三绕组额定电压宜采用110kV,最高运行电压可采用126kV。当主变压器容量较大或系统对第三绕组配备无功补偿提出特殊要求时,可研究确定后采用其他电压等级。110kV电气接线采用以主变压器为单元的单母线接线时,进线侧宜装设总断路器,中性点应采用不接地方式。

2.0.5  1000kV避雷器和电压互感器不应装设隔离开关;当1000kV配电装置采用一个半断路器接线时,线路、变压器元件均不应装设出口隔离开关,但当变电站初期可能出现2个完整串运行时,线路、变压器元件宜装设出口隔离开关。

2.0.6  对于一个半断路器接线,在满足继电保护和计量要求的条件下,当采用气体绝缘金属封闭开关设备、复合电器或罐式断路器时,宜在断路器两侧分别装设电流互感器。

2.0.7  在每回出线的三相上应装设电压互感器;在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器。

2.0.8  接地开关配置应满足检修安全要求,断路器的两侧、线路或变压器出口和1000kV配电装置的每段母线,应装设接地开关。

条文说明

2.0.1  本条提出1000kV变电站电气主接线设计应考虑的主要因素,除满足系统要求外,还应结合具体工程条件综合考虑,核心要求是满足运行安全和节约投资。具体工程主接线形式应经过综合论证分析后确定。

2.0.2  一个半断路器接线当元件总数为5回及以上时,接线串数将不少于3串,接线可使多个出线元件和2组母线组成多环形接线,各元件均可保证高度的可靠性。

     当采用一个半断路器接线时,同名回路应配置在不同串内,电源回路与负荷回路配对成串,当母线故障时可保证各回供电。回路交叉进串可提高供电可靠性,但如因此造成布置接线复杂和增加投资造价,综合可靠性无明显提高,则不宜采用。

    当初期连接元件数量较少时可考虑采用角形接线等简化接线型式,并当元件增加时在布置上应能够容易地过渡到一个半断路器接线。

2.0.3  1000kV特高压适用大于功率、长距离送电,线路重载时的电压降低和轻载时的电压升高影响大,为限制工频过电压,当线路安装一组并联电抗器时,一般不允许退出运行,宜采用不装设断路器和隔离开关的接线,电抗器与线路同时停电作业。

2.0.4  主变压器第三绕组额定电压的选取主要取决于无功补偿容量要求、第三绕组短路水平及第三绕组侧设备的制造能力等因素。我国现有500kV变电站主变压器第三绕组额定电压选用35kV或66kV;750kV变电站主变压器第三绕组额定电压选用66kV。受设备短路电流和额定电流水平的限制,必须提高1000kV特高压主变压器第三绕组的额定电压等级。对于3000MVA主变压器,通过对110kV、132kV、145kV适应性的研究,其相应的额定电流最大可达到5249A、4374A和3982A,第三绕组短路电流均不超过40kA,且可通过控制低压无功补偿分组容量使投切一组补偿设备所引起的变压器中压侧的母线电压变化值不超过其额定电压的2.5%。但由于132kV和145kV电压等级不在我国标准电压等级系列范围内,因此采用110kV电压等级。当主变压器容量为4500MVA或更大容量,系统对第三绕组配备无功补偿提出特殊要求时,可研究确定采用其他电压等级。

    为简化接线,110kV电气接线采用以主变压器为单元的单母线接线。因110kV电压等级常规设备通流能力为3150A,如因无功补偿容量大而超出单回设备通流能力时,可采用多回总断路器回路并设置多组单母线。110kV采用中性点不接地系统,变压器110kV绕组、母线、断路器等设备的绝缘水平和断路器断口恢复电压值需要提高。当发生单相接地故障,允许短时单相接地运行,但应采取措施尽快切除接地故障点。

2.0.5  1000kV避雷器因限制操作过电压而不允许单独退出运行,电压互感器因采用对应接线不能切换也不允许单独退出运行,所以这两个元件前不应装设隔离开关。1000kV采用一个半断路器接线时,当变电站初期可能出现2个完整串运行时,为提高线路检修时供电可靠性,线路、变压器元件宜装设出口隔离开关。

2.0.8  本条对接地开关的配置提出明确要求。气体绝缘金属封闭开关设备接地开关的配置按设备停电维护、检修时实现强制三相金属接地短路的安全考虑。敞开式母线接地开关的配置由感应电压计算确定,实际停电检修时还应采取必要的防感应电击安全措施。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475