1000kV输变电工程竣工验收规范 GB50993-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 输电线路应具备的条件

5.3.1  线路带电前的全部试验应已完成,相位、相序应正确。

5.3.2  施工单位和监理单位应已确认线路上无人登塔作业并已完成启动前的所有检查维护工作。

5.3.3  施工单位应已向工程沿线发出线路带电运行通告。

5.3.4  线路通道内的障碍物与临时接地线应已全部拆除。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475