1000kV输变电工程竣工验收规范 GB50993-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.4 输电线路工程

4.4.1  铁塔基础施工质量应符合下列规定:

    1  混凝土强度应符合设计要求。

    2  外观质量不应有严重缺陷。

    3  不得出现不均匀沉降。

    4  回填土应密实、平整、无下陷、无积水。

    5  保护帽与基础结合应紧密,并应符合设计要求。

    6  基础至边坡距离及边坡坡度应符合设计要求。

    7  护坡、挡土墙、防护堤、防撞墩和排水沟等防护设施应符合设计要求。

4.4.2  铁塔施工质量应符合下列规定:

    1  结构应完整,并应符合设计要求。

    2  螺栓规格、型号、数量和紧固力矩应符合设计要求。

    3  镀锌层应完好,应无锈蚀、无损伤。

    4  直线塔结构倾斜值应符合设计要求。

    5  转角塔的预倾值应符合设计要求。

    6  铁塔接地应符合设计要求。

    7  各种标志应正确、齐全。

4.4.3  导线及地线施工质量应符合下列规定:

    1  导线及地线型号、规格应符合设计要求。

    2  导线及地线应无损伤、扭结、断股。

    3  耐张管、接续管和补修管规格、型号,应符合设计要求。

    4  导线及地线弧垂应符合设计要求。

    5  导线及地线的安全距离必须符合设计要求。

    6  地线接地应符合设计要求。

    7  附件应齐全,并应符合设计要求。

4.4.4  线路通道内的树木、建筑物、堆积物等障碍物的清理,应符合设计要求。

条文说明

    本节适用于输电线路单项工程验收。由于竣工验收阶段输电线路工程已建成,所以本节所规定的质量标准主要以体现输电线路工程结构和功能性方面的要求为主。输电线路工程的质量尚应符合国家现行有关标准的规定,如现行行业标准《1000kV架空输电线路工程施工质量检验及评定规程》DL/T 5300等。

4.4.1  第2款所指的严重缺陷是依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。

    第7款中将护坡、挡土墙、防护堤、防撞墩和排水沟等防护设施列入基础施工质量是考虑其与基础安全密切相关。

4.4.3  第5款是强制性条款,必须严格执行。作此规定是为了保障人身、设备及电网安全。