木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2012
返 回
变小
变大
底 色

F.5 判定规则

F.5.1  试件在加载过程中不应有新的损伤出现,并应用3个试件跨中实测挠度的平均值与理论计算挠度比较,同时应用3个试件中跨中挠度实测值中的最大值与本规范规定的允许挠度比较,满足要求者应为合格。试验跨度l0未取实际构件跨度时,应以实测挠度平均值与理论计算值的比较结果为评定依据。

F.5.2  受弯构件挠度理论计算值应以本规范第F.2.3条获得的构件截面尺寸、所采用的试验荷载简图、外加荷载量(Psmax中扣除试件及设备自重)和设计文件表明的材料弹性模量,按工程力学计算原则计算确定,实测挠度平均值应取按本规范式(F.4.1)计算的挠度平均值。