木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2012
8 木结构子分部工程验收
8.0.1 木结构子分部工程质量验收的程序和组合,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
8.0.2 检验批及木结构分项工程质量合格,应符合下列规定:
1 检验批主控项目检验结果应全部合格。
2 检验批一般项目检验结果应有80%以上的检查点合格,且最大偏差不应超过允许偏差的1.2倍。
3 木结构分项工程所含检验批检验结果均应合格,且应有各检验批质量验收的完整记录。
8.0.3 木结构子分部工程质量验收应符合下列规定:
1 子分部工程所含分项工程的质量验收均应合格。
2 子分部工程所含分项工程的质量资料和验收记录应完整。
3 安全功能检测项目的资料应完整,抽检的项目均应合格。
4 外观质量验收应符合本规范第3.0.5条的规定。
8.0.4 木结构工程施工质量不合格时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行处理。
条文说明
8.0.1 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300第6章规定了建筑工程质量验收的程序和验收人员。为了贯彻与其配套使用的原则,本条强调木结构子分部工程质量验收应符合该统一标准的规定。
8.0.3 木结构分项工程现阶段划分为四个:方木与原木结构、胶合木结构、轻型木结构和木结构防护。前三个分项工程之一与木结构防护分项工程即组成木结构子分部工程。本条规定了木结构子分部工程最终验收合格的条件。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 一般项目
- 下一节:附录A 木材强度等级检验方法