冷库安全规程 GB28009-2011
返 回
变小
变大
底 色

12 安全标识

12.1  冷库施工过程中,应根据施工工艺的安全要求设立安全标识。

12.2  压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部件等均应设置安全标识。

12.3  制冷管道应标示管内制冷剂或载冷剂名称。

12.4  每座冷库应在现场明显位置设置永久性的标志,内容包括:

    a)  安装商的名称和地址;

    b)  制冷剂的名称和充注量;

    c)  润滑剂的名称和充注量;

    d)  系统设计压力。