8 冷库建设与施工安全要求

8.1  施工现场应配备必要的安全设施。

8.2  在保温材料施工过程中,应设专职安全员,严禁明火,严禁与产生火花现象的作业同步施工。

8.3  采用聚氨酯现场喷涂保温施工时,应有强制通风措施。

8.4  在已完成保温作业的场所进行可能产生火花现象的作业时,应采取防火防护措施。

8.5  库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。

8.6  建设工程竣工后,应经验收合格方可投入使用。

8.7  施工完毕,施工单位应将完整的竣工资料交付建设单位。