【已废止】船用二氧化碳灭火装置 CB/T3294-1998
返 回
变小
变大
底 色

6.4 成套装置试验

6.4.1 CDE-1型
6.4.1.1 将整套装置按CDE-1型系统图连接起来,并将所有灭火气瓶瓶头阀自操纵杆与操纵接杆处脱开。
6.4.1.2 遥控施放站功能试验:打开施放站箱门,检查电动报警装置功能是否正常;手动开启施放阀开启控制气瓶瓶头阀,观察施放阀气控装置是否动作,与其连动的电动报警装置功能是否正常;手动开启瓶头阀开启控制气瓶瓶头阀,观察机舱控制气瓶瓶头阀开启装置是否动作,记录延时器的延时时间是否不少于20S。
6.4.1.3 系统功能试验:在机舱控制气瓶集合管的一端接入压力为2.47MPa的外接气源,观察所有机舱灭火气瓶的瓶头阀开启装置是否动作,检查管路连接处的密封情况。
6.4.2 CDE-2型                 
6.4.2.1 将整套装置按CDE-2型系统图连接起来,气瓶组装中的气瓶除靠近释放器的一瓶应充装压缩空气或其他气体外,其余气瓶暂不充装任何气体。
6.4.2.2 遥控施放站功能试验:打开施放站箱门,检查电动报警装置功能是否正常;手动开启施放阀开启控制气瓶瓶头阀,观察施放阀气控装置是否动作,与其连动的电动报警装置功能是否正常;手动开启瓶头阀开启控制气瓶瓶头阀,观察释放器是否动作,记录延时器的延时时间是否不少于20S,最后检查所有气瓶组装中气瓶瓶头阀是否全部开启。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475